消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入

新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入,法律标准依据是什么?

想减肥吧 | 2025-07-16 18:45
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS专家-DL 2025-07-17 11:04 00 [回复]举报

一、消防维保介入时间及依据

    • 应在消防验收合格后立即开始,确保设施移交后即进入专业维护状态。法律依据:《中华人民共和国消防法》第十六条,要求单位对消防设施定期维护,确保完好有效‌。

二、消防检测介入时间及依据

  1. 首次检测

    • 强制要求‌:新建项目投入使用前必须完成首次全面检测,并留存检测记录备查。法律依据:《消防法》第十六条明确建筑消防设施需每年至少一次全面检测‌;《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求验收合格后方可投入使用‌。
  2. 检测周期

    • 日常维护:每季度进行一次系统性功能测试(如水泵启停、报警联动)‌。全面检测:每年一次,由专业机构执行,符合GB55036-2022《消防设施通用规范》要求‌。

三、消防安全评估介入时间及依据

  1. 启动条件

    • 特殊建设工程‌(如医院、商场等人员密集场所)需在投入使用前完成专项评估‌。
    • 火灾高危单位‌:依据国发[2011]46号文件,每年需进行一次消防安全评估‌。《火灾高危单位消防安全评估导则》

想减肥吧   回复: EHS专家-DL2025-07-19 14:56

保修期呢?

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-17 13:01 00 [回复]举报

项目验收、交接、投入运行后可以介入。

牛丫头消防课堂 2025-07-18 06:48 00 [回复]举报

首先,项目验收合格后,由建设单位委托维保;

第二,关于消防设施捡测,你要区分是验收前的检测,还是日常维护管理的检测?介入时间点是不一样的。

第三,评估的介入点类似维保,只要验收合格的工程,企业需要,随时可以介入。

关闭

关闭

手机APP下载