冷库常温穿堂是否需要设置喷淋

冷库中的常温穿堂是否需要设置喷淋,这部分规范没有描述。

shazam | 2025-07-18 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 2

LHH2737 2025-07-18 13:56 00 [回复]举报

要,之前遇到过,穿堂说白了不就是过道吗

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:22 00 [回复]举报

依据《 建筑防火通用规范》 GB55037-2022 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库,应设置自动灭火系统。穿堂也应该设置。