  • 宿舍楼、食堂门的要求
    发表评论: 单独分析的话:主食库、副食库的门需要做防火门。宿舍不需要防火门。1、建规3.1.3 储存物品的火灾危险性:主食库、副食库如果储存丙类固体的话定位为丙类,2、建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:     1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;    3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;3、建规6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

    0 0 2025-07-18 17:56

  • 歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
    发表评论: 8.3.4解释:任一层的建筑面积

    0 0 2025-07-18 17:22

  • 关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
    发表评论: GB 51309-2018施行日期:2019年03月01日,4.3.1 系统线路的防护方式应符合下列规定:  2 系统线路明敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护;你这个因为完善系统所以还是要执行的。

    0 0 2025-07-18 17:07

  • 大型企业界定
    发表评论: 可以参照本省的消防救援机构

    0 0 2025-07-18 16:44

  • 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
    发表评论:

    0 1 2025-07-18 12:04

  • 半地下室概念模糊
    发表评论: 建筑防火规范GB50016-2014(2018年版):半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。

    0 0 2025-07-11 18:12

  • 直通室外是什么意思
    发表评论: 开门就见室外,最短路径。

    0 0 2025-07-11 18:05

  • 喷淋支管和桥架有接触
    发表评论: 消火栓、喷淋管道与桥架的安装需要保持安全距离,或者在桥架上方做防水处理,避免水系统与电系统引发其他事故。

    0 0 2025-07-11 18:00

  • 疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
    发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >

    0 0 2025-07-11 17:50

  • 室内消火栓管径如何确定?
    发表评论: 设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积  2、流速。  假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。

    0 1 2025-07-10 17:48

  • 消防控制室面积是出自哪个规范?
    发表评论: 地方上有解释:举例1、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)第9.10.1: 新建的消防控制室宜设置在地上1层或直通下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡,每人使用面积不应小于4㎡。举例2、 湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)3.4.10新建的消防控制室应设置在地上一层靠外墙部位、坡地建筑的任一首层或直通 地下一层下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡。

    0 0 2025-07-09 17:43

  • 关于消防材料进场如何判断主材与辅材的分类区别。
    发表评论: 参考清单《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024或(GB50856-2013)https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_d4d841f262b5415dae61fc9aa11da9d4.html   

    0 0 2025-07-09 17:30

  • 挡烟垂壁高度
    发表评论: 河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》的通知豫建设计[2023]278号:任何时候疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于 2.1m。疏散路径的固定或电动挡烟垂壁距地高度均不应小于2.1m,其他部位低于2.1m的挡烟垂壁应有人员通过时的安全措施。

    0 0 2025-07-09 17:10

  • 消防设施维保
    发表评论: 1、中华人民共和国消防法:                                                                                                                        机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:                                                              (三)对建筑消防设施,确保每年至少进行一次全面检测完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。  2、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)                                               第二十七条 单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。                                                                                                                        第二十八条 设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。                                              

    0 0 2025-07-09 16:22

  • 水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
    发表评论: 泄水阀属于阀门,减压阀比如超压泄压阀是属于阀门的安全阀类别,他有个参数泄压数值需要设定压力。

    0 0 2025-07-09 11:49

  • 请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
    发表评论: 不可以,建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

    0 1 2025-07-09 11:28

  • 车间内的局部钢平台是否要计入防火分区面积
    发表评论: 需要确定一下钢平台的使用功能是否用于:操作平台、或者检修平台。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第3.3.1:6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

    0 0 2025-07-09 11:18

  • 疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
    发表评论: 非承重防火玻璃隔墙 XF97-2025 

    0 0 2025-07-04 17:38

  • 疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
    发表评论: 1、建规5.1.2 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。疏散走道两侧的隔墙:不燃性+耐火极限1h; 疏散走道两侧的防火玻璃需同时满足耐火完整性和隔热性,隔热性要求背火面温升不超过限值。如果采用防火玻璃的话,建议采用隔热型防火玻璃(A类)       2、建规6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

    0 1 2025-07-04 17:16

  • 避难层可以设置乒乓球室吗?
    发表评论: 依据:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 为了确保应急的功能。第5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。4 避难层可兼作设备层。不能设置其他功能

    0 0 2025-07-04 16:40