消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

什么情况下,应设消防软管卷盘

属于那部规范,第几条

余哥 | 2025-05-17 22:23
请写下您的回答回答

回答 | 4

乌伤浪人 2025-05-18 12:21 00 [回复]举报

《建规〉8.2.4条人员密集的公共建筑、高度大于100米的建筑等、大于200平米的商业服务网点。比如娱乐场所、医院、养老院、学校等

牛丫头消防课堂 2025-05-18 18:40 00 [回复]举报

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.1.16条

避难间应设置软管卷盘。

依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。




潘天坤 2025-05-19 07:58 00 [回复]举报

人员密集的公共建筑、建筑高度大于100米的建筑和建筑面积大于200平方米的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘(消防软管卷盘的设置间距不应大于30米)


人防室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘


避难层、避难间内应设置消防软管卷盘


在建高层建筑应随建设高度同步设置消防供水竖管与消防软管卷盘、室内消火栓接口(在建工程,特别是埋深或建筑面积较大的地下工程、高层建筑,应随工程进度同步配置相应的消防给水管道,并在楼梯和出入口等便于安全取用的位置设置消火栓接口及消防软管卷盘,以满足扑救初起火灾的要求)


在停机坪上应设置消火栓、 消防软管卷盘和灭火器


高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙








小唐12321 2025-05-19 08:22 00 [回复]举报

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。     老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。

关闭

关闭

手机APP下载