消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:15 关注:5
关注

  • 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
    发表评论: 一般是明装,暗装的情况需要设置标识(明显可见)和保证方便使用(便于操作)

    0 0 2025-07-18 23:27

  • 歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
    发表评论: 这里说的是每层歌舞娱乐放映游艺场所的建筑面积建筑防火通用规范GB55037配套实施指南提到:设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统,本款的多层建筑包括单层建筑

    0 0 2025-07-18 23:23

  • 食堂防排烟设计
    发表评论: 两个区域中间不能存在储烟仓门洞这类,如果连接位置的高度一致,且位于设计清晰高度以上是可以认为是同一防烟分区,窗口面积计入总建筑面积,现场设置满足总建筑面积要求的有效排烟设施即可

    0 0 2025-07-18 00:36

  • 食堂防排烟设计
    发表评论: 按照楼主的描述:学校食堂的操作间,无可开启外墙,且建筑面积大于50平方米,那么操作间内应设置排烟设施,看看有没有外窗条件,无外窗条件只能设置机械排烟相邻售卖窗口建筑面积是多少平方米,跟其他区域是如何分隔?售卖窗口是否要设施排烟设施取决于建筑面积是否大于50平方米,是否存在可开启外窗

    1 3 2025-07-17 11:20

  • 关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
    发表评论: 87版建规就有消防配电线路的要求了,如果属于消防配电线路,明敷设需要穿金属管或者使用矿物绝缘类不燃性电缆明敷设(等级低于此的线缆不一定能满足要求)具体是否为消防配电线路以主管部门认定为准

    0 0 2025-07-16 17:45

  • 楼梯间与前室正压送风
    发表评论: 请问是按照消防设施通用规范GB55036还是建筑防烟排烟系统技术标准GB51251设计?

    0 1 2025-07-16 09:03

  • 自然排烟窗对流
    发表评论: 自然对流条件在烟标里提到两种情况,一是“当建筑高度大于6米时,具有对流条件时,长边最大允许长度不应大于75米”,二是“当公共建筑空间净高大于或等于6米,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5米”,其余情况就是:自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;厂房、仓库的自然排烟窗(口) 设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置;根据烟标条文说明及图示15K606要求,要满足几个条件才属于具有自然对流条件:室内场所采用自然对流排烟的方式; 排烟窗应设在每个防烟分区两个短边外墙面的同一高度位置上,且应均匀布置(两个排烟窗应设在防烟分区短边外墙面的同一高度位置上); 自然排烟窗的下缘应设置在室内三分之二高度以上,且应在储烟仓内(窗的底边应在室内2/3高度以上且应在储烟仓以内); 房间补风口应设置在室内二分之一高度以下,且不高于10米; 排烟窗与补风口的面积应满足本标准第4.6.15条的计算要求

    1 0 2025-07-16 08:33

  • 关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
    发表评论: 请问是高层建筑嘛,建筑高度是多少米?一般来说国家技术标准中的“必须、严禁、应、不应、不得等用语的条文一般必须执行,其他用语(宜、不宜)如果没有条件可以放宽,有条件的情况下也应执行,发生火灾追责的时候如果违反上述内容是要承担相应责任。并不是违反强制性条款才有责任,违反推荐性条款当发生火灾也是会被追责的个人觉得瓷砖上明敷设除了影响美观,不是很难的事情。同时既有建筑改造会考虑规范的适用性以及现场是否能做到,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。87版建规已经有消防配电线路明敷设应穿金属管的要求,个人觉得楼主说的是消防配电线路的内容,如果是非高层应满足规范相关要求 规范用语说明具体如下: 必须、严禁(表示很严格,非这样做不可的) 应、不应、不得(表示严格,在正常情况下均应这样做的) 宜、不宜(表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的) 可(表示有选择,在一定条件下可以这样做的)

    1 2 2025-07-16 07:56

  • 灭火器维修
    发表评论: 消防设施通用规范内无维修期限的内容,不少人认为手提式及推车式灭火器的维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    1 0 2025-07-14 17:25

  • 铁皮风管厚度允许偏差多少
    发表评论: 这个并不是镀锌层或者材料的厚度允许偏差要求

    0 0 2025-07-14 15:12

  • 规范性还是资料性
    发表评论: 从规范文字来说,可设置不属于应设置,属于示例推荐,不是硬性要求这个附录D是给设计人员的一个参考设置部位,是本规范认为比较重要的一些部位,一般情况下设计可以参照设计。但是在设计单位没有参照设置的情况下,不能说违反规范要求

    0 0 2025-07-14 14:52

  • 健身房层高大于9米的场所如何计算排烟量,能否按照面积X60计算。游泳池层高九米是否需要做排烟措施
    发表评论: 建筑面积>100平方米的健身房需要设置排烟设施,建筑面积≤100平方米且存在可开启外窗的的健身房不需要设置排烟设施排烟量的计算可以按照建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017 第4.6.3条,因为空间净高大于6米所以按照第4.6.3条第2款规定执行建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第4.6.3条第2款规定:公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3及自然排烟窗(口)处风速计算建筑空间净高大于9.0m的,按9.0m取值;建筑空间净高位于表中两个高度之间的,按线性插值法取值;表中建筑空间净高为6m处的各排烟量值为线性插值法的计算基准值

    0 0 2025-07-14 12:34

  • 电动排烟窗平时开启状态
    发表评论: 请问粉碎间的火灾危险性等级是什么?建筑面积是多少平方米?需要确认是否需要设置排烟设施,是否可以设置排烟设施排烟窗一般是发生火灾时要可以使用,如果发生火灾要关闭的话,那这个就不属于排烟作用

    0 0 2025-07-14 12:20

  • 排烟口打开问题
    发表评论: 从规范来说,同一个防烟分区的收到两只独立的火灾探测器的报警信号,就是确认火灾,确认火灾后同一防烟分区的排烟口均应开启。而位于其他防烟分区的其他排烟口不应开启,否则风量会不足

    0 0 2025-07-14 07:59

  • 架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
    发表评论: 消防配电线路如果不是设置在电缆井、沟内或者采用矿物绝缘类不燃性电缆时,一般是不允许普通线缆裸露设置。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm其实不用说消防配电线路,就算在民用建筑内普通配电线路也很少允许普通线缆裸露设置的

    0 0 2025-07-11 08:24

  • 建筑高度大于50米的公共建筑,其防烟楼梯间前室是否必须设置机械加压送风系统?
    发表评论: 这个主要适用于建筑高度小于或等于50m的公共建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统50至100米的指标可以用在住宅建筑上(建筑高度小于或等于100m的住宅建筑)条件很明确:建筑高度小于或等于50m的公共建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时

    0 0 2025-07-10 17:50

  • 水池液位显示
    发表评论: 规范没有明确这种设备的备电设置情况,有做会更好,不设置从规范角度不违反也可以从设计角度入手,让设计明确这种设备是否需要设置

    0 0 2025-07-10 17:34

  • 2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?
    发表评论: 请问建筑高度是多少米,具体是多少层呢?根据楼主描述的2011年设计的多层建筑,可以参照建筑设计防火规范GB50016-2006,里面有提到:民用建筑应设室外消火栓,寒冷地区设置室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保护范围可根据需要确定耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m³的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区 ,可不设置消防给水

    1 1 2025-07-10 07:59

  • 配电房内的整体设计
    发表评论: 配电房有气体灭火设施嘛?一般来说设置气体灭火系统场所内,不会存在排烟阀,楼主说的是不是防火阀呢气体灭火后的灾后排风设施,从规范来说没有要求是怎么启动,但是要保证灾后可以使用。一般可以通过室外手动开启装置启动,也可以通过气体灭火系统复位后电动启动排风设施

    0 0 2025-07-09 14:18

  • 风机启动方式.
    发表评论: 首先火灾自动报警系统设计规范GB50116中防烟、排烟风机的专用线路直接连接至手动控制盘及直接手动控制要求不是强制性条文,并没有被废止其次不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文/推荐性条文执行 几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文只要火灾自动报警系统设计规范GB50116未修订,或者后续再出的通用规范没有与这个要求相矛盾,那么这个防烟、排烟风机的专用线路直接连接至手动控制盘及直接手动控制要求,就还是存在国家技术标准中“必须、严禁、应、不应、不得等用语”的条文一般必须执行,发生火灾追责的时候如果违反上述内容是要承担相应责任。虽然不是强条,但是属于“必须、严禁、应、不应、不得等用语”,个人建议谨慎对待最后就是能否一组线多个设备用,这个规范中没有作出要求,个人觉得能够对应即可。例如多线控制线设计是WDZBN-KYY-8*1.5,此时分至4个设备,每个设备2*1.5,这样子我认为是可行。但是如果分至9个设备,个人会觉得不合理,建议以设计意见为准,按设计图纸执行上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-07-08 17:50

积分
1212
提问
0
回答
1212

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态

关闭