防排烟风管抗震支架与防火包覆
防排烟风管采用镀锌钢板风管+40mm空气层+8mm防火板的防火包覆形式。抗震支架是贴风管安装,再防火包覆;还是防火包覆后再进行抗震支架安装。有没有规范或者安装图集等依据。
EHS专家-DL 2025-05-22 11:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
抗震支架需直接与风管本体(镀锌钢板)固定,不得安装在防火包裹层外侧,否则可能破坏防火结构的完整性,故抗震支架是贴风管安装,再防火包覆的。
国标图集参考 《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607中明确:防火包裹应在支架固定后实施,且需保留支架检修空间。[依据常规施工逻辑推断可判断先后顺序]。《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981)要求抗震支吊架与主体结构刚性连接,包裹层不得影响其力学性能。[隐含《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.4.8条,排烟管道穿越防火分区时应采取可靠的耐火保护措施,包裹层需连续覆盖风管本体及支架连接区域]。