灭火器充装周期

消防设施通用规范中,没有提到充装的周期,那是不是没充装时间限制了,是不是只要压力足够,直接到灭火剂过期呢?

不解释 | 2023-11-14 10:03
请写下您的回答回答

回答 | 4

老妖精消防 2023-11-14 13:57 00 [回复]举报

按灭火器规范

我的是昵称 2023-11-15 08:32 00 [回复]举报

没能充装要求,但有维修周期呀。维修时要换瓶头阀密封O型圈等配件,还是要换充的。

潘天坤 2025-05-19 11:12 00 [回复]举报

相关规范没有提到充装周期,不过有报废期限和维修期限要求


报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行


维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)


最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准