
正在学习中
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
民用建筑和高压线的安全间距哪本规范有要求
发表评论: 谢谢
2025-07-18 08:40
-
民用建筑和高压线的安全间距哪本规范有要求
发表评论: 谢谢
2025-07-18 08:40
-
一个四层办公楼,计算防火分区时,算是出屋面楼梯间和高位水箱间,面积超2500㎡了。是不是防火分区面积可以不计算出屋面楼梯间和高位水箱间面积?
发表评论: 水箱间在屋顶上了,原来项目计算防火分区面积都不算这个
2025-07-15 09:12
-
建规中3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。这条的意思,外墙做防火墙时也要4小时吗?还是内墙为防火墙要4小时,外墙做防火墙3小时就行
发表评论: 好的好的
2025-02-21 17:03
-
多层的甲类厂房,就一个防火分区,可以按整体计算泄爆吗,如果楼板换成钢格栅板,是不是就可以按 整体计算了
发表评论: 我这个是整体设置的
2024-03-16 17:04
-
请教一下,甲类厂房不是不让采用推拉门吗,那可以推拉门中间开个外平开的小门吗
发表评论: 是不是规范没有说这些,审图老师说中间的小门不能当疏散门
2023-07-18 09:39
-
二层门卫室,内部楼梯可以做做成开敞楼梯吗,可以的话,是做成那种三面围墙的开敞楼梯,还是就商业网点那种没有墙体围合的楼梯就行
发表评论: 一共两层,建筑性质就是门卫室,,商业网点就是住宅一二层的那种,网点的开敞楼梯计算疏散距离时不是L1+1.5L2+L3这种嘛,单纯的商铺应该按多层商店建筑走,设置封闭楼梯间吧,我说的这种多层门卫室是要用敞口楼梯间,还是开敞楼梯?
2023-07-06 17:16
-
消防泵房直通室外的话是不是普通门就可以了,不用甲级防火门
发表评论: 哈哈,怎么这么多条
2023-06-26 08:40
-
多层的甲类厂房,就一个防火分区,可以按整体计算泄爆吗,如果楼板换成钢格栅板,是不是就可以按 整体计算了
发表评论: 谢谢,后来跟一些老师沟通的也是可以按整体计算的,因为爆炸冲击力可以通过格栅进行流通
2023-06-25 17:37
-
配电室长度超过7m时,应设2个出口,并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时,楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口.那么另外一个出口可以开向其他房间进行疏散吗
发表评论: 谢谢,确实通规明确说明了,不让借用
2023-05-29 15:49
-
厂房外墙用的岩棉夹芯板可以用单层彩钢板刷防火涂料代替吗
发表评论: 可以细讲下吗,比方说二级耐火的厂房,外墙用80厚的岩棉夹芯板,耐火时间刚好达到0.5小时,那用单层彩钢板刷防火涂料达不到这个时间吗
2023-02-07 09:51
1