封闭楼梯间的首层不装门可以吗
发表评论: 直通室外吗?
2025-07-18 15:27
-
【图】管道下增设喷头从管道直接开机三,接下喷是否可行?
发表评论:
2025-07-18 09:41
-
七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?
发表评论:
2025-07-09 17:34
-
挡烟垂壁高度
发表评论: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
2025-07-03 17:23
-
工业建筑是否可以采用自动跟踪定位射流灭火装置?是否一定要用消防炮?
发表评论: 高度大于12米后,喷淋是没有强度参数的,所以建议设置消防水炮
2025-07-03 15:31
-
夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
发表评论:
2025-06-03 11:21
-
风阀手动执行器
发表评论:
2025-05-13 08:56
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 5.3.1 报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表,观察检查和尺量检查。
2025-05-13 08:43
-
室外消火栓的安装高度是多少,出自哪本规范
发表评论: 栓口450mm图片来源:13S201 室外消火栓及消防水鹤安装
2025-05-12 16:47
-
一个医院五层,未超过24m,算不算一类高层公共建筑
发表评论: 不是。首先要大于24米,才是高层建筑
2025-04-18 10:18
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
发表评论: 点赞
2025-04-16 20:51
-
消防检测维保及安全评估设备必须要周期性检定吗?一年一检测吗?
发表评论:
2025-04-16 19:39
-
现场如何做以下测试流量计
发表评论: 流量大小
2025-04-16 19:00
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论: 密肋梁
2025-02-26 15:35
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论: 看你是不是密肋梁,不是吊顶
2025-02-26 15:35
-
气体灭火的事故后排风机控制箱设置在防护区内,是否需要在防护区外设置事故后排风机的手动控制装置,如果需要,可以套哪条规范条文呢?
发表评论:
2025-02-26 15:32
-
超细干粉设计依据
发表评论: CECS322-2012《干粉灭火装置技术规程》
2025-02-25 11:38
-
消火栓箱的管道洞口需要封堵吗?那个规范要求的?
发表评论:
2025-02-25 08:18
-
梁间距1.4m,自喷如何布置?
发表评论:
2025-02-24 08:51
-
消防水泵吸水管与水池联通干管三通开口位置
发表评论: