消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟、送风风速

请问,消防规范上说的送风口风速不大于7m/s,排烟口风速不大于10m/s,这里的送风、排烟口指的是一个口子,还是指的是1个防烟分区内、排烟分区内几个口风量的总和?

平安消防人 | 2025-05-19 14:55
请写下您的回答回答

回答 | 4

小唐12321 2025-05-19 15:18 00 [回复]举报

一个啊

EHS专家-DL 2025-05-19 15:45 00 [回复]举报

送风口风速≤7m/s‌和‌排烟口风速≤10m/s‌的限制均针对‌单个风口‌,而非分区内所有风口的总和。

潘天坤 2025-05-19 16:45 10 [回复]举报

规范描述的是关于风口的风速,当然是每个风口的风速均应满足

然后如果是要测试实际风速的话,一般是测试平均风速

牛丫头消防课堂 2025-05-19 22:34 00 [回复]举报

你看看《建筑消防设施检测技术规范> GB/T44481-2024第6.16.6条,就明白了。

关闭

关闭

手机APP下载