消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑防火设计规范废止的条文

建筑防火通用规范施行后,防火设计规范部分条文被废止了,有人说被废止的只是强制性不是条文内容,到底是不是啊

之心 | 2023-05-31 14:38
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2023-05-31 17:09 00 [回复]举报

可以这么理解

潘天坤 2025-07-21 12:24 00 [回复]举报

不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载