消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防软管求解?

2018版建筑设计防火规范’8.2.4设置软管卷盘条例,在新规范实行后还继续实施吗?(新规范没有提及消防软管卷盘)

鱼在水中游 | 2023-07-03 13:17
请写下您的回答回答

回答 | 5

安洪全 2023-07-03 13:53 00 [回复]举报

问题中的“新规范”是指“建筑防火通用规范 GB55037-2022”吗?


建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中的“8.2.4”仍是现行规范,继续执行。

“8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。     老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。”

鱼在水中游   回复: 安洪全2023-07-03 16:35

也就是之前2018版消防软管卷盘没有废除,可以和现在的新规合并继续实施?

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 鱼在水中游2023-07-03 16:53

是的,此次“通用规范废止”的内容都是原来各规范中的“强制性条款”,这条没有在调整之列,仍然是现行规范。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 鱼在水中游2025-05-19 14:52

建规GB50016-2014(2018年版)为现行规范,只是相关通用规范出台后陆续废止了其他国家技术标准中的强制性条文内容

0    0 [回复]举报

潘天坤 2025-05-19 14:51 00 [回复]举报

这条内容可以继续按原要求执行,相关通用规范并未废止此内容


同时不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行

几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载